K班,我目前的传动系统为供母线系统,10多个MC,VC逆变器共用一个直流电源模块,直流电源模块处在通电状态,内部的冷却风扇就一直工作,主机为独立的大功率变频器也是一通电冷却风扇就一直工作的,控制器都是通过接触器来控制电源模块及变频器的主电源的,这些接触器是受安全继电器控制的,也就是说受急停开关控制的。因为是塑料设备,有许多加热的设备,以前为了安全起见都是不生产时如星期六星期天时不生产,都是将总电源关闭的,PLC采用317-2DP系统,变频器,MC,VC都是西门子的品牌,都是通过DP通讯来控制的,远程I/O,ET200S也是通过DP光纤来通讯控制的。系统内直流DC24(包括西门子的CPU使用的电源)由一个三相输入的菲尼克斯电源提供。公司变压器为自己专用的变压器。
设备使用了7年左右时间吧,这期间设备在不生产时停电,再次开机时大的问题没有出现过,出现过有些设备需要复位操作,VC,MC变频器没有出现什么情况,上个月停机再次开机时出现了一个ET200S的模块报错通讯不上,停机前是好的。
以前为什么停机就断电的考虑就是目前设备特别是变频器,VC,MC没有什么备件,对于总的控制电源也没有使用稳压电源或UPS设备。
1通电情况下,变频器等的冷却风扇一直工作,怕影响寿命。
2通电情况下设备的内的电源部分需要工作,不生产变压器负荷低,特别是深夜用电负荷更低,再加上变压器需标配功率因数补偿电容器动作,造成到设备处电压偏高且存在操作过电压可能会造成电子设备损坏.
3夏天天气恶劣状态,特别是打雷天,怕雷电过电压损坏设备。
目前情况就是不停电时,也是将急停开关打下,这样的话主变频器及VC,MC共用的电源模块就不通主电源,但是VC,MC及变频器,电源模块等通入了控制DC24V电源,这种控制器不通主电源通控制电源做法是否能够满足K版所说的通电要求。