回复:200kW M430变频器,连烧2台电机

Blue Sea

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-07 11:10:29

36楼

电机做了消音房,在室内运行的,不存在进水的问题!更换变频器,额外加了出线电抗器,运行了半个月了,一切正常!而且我们之前烧的2台电机都是ABB的M2QA的电机,绝缘等级是F级的,质量没什么问题。

是供应商给我们换的变频器,我们承诺只要变频器没问题,我们下次给用掉,但现在西门子不给检测,那这台变频器谁敢用?谁敢用200KW的电机再来给这台变频器做实验?

西门子这么干,太令人失望了!