quote:以下是引用博雅在2012-06-07 08:55:21的发言:
哎,传感器写死的,没办法改呀。
200自由口我也看了,没有哪个设置字是可以设置2位的。
哎,真的就没办法通讯吗??
流量fly的答复有一定道理,但还是需要验证,要看传感器通讯程序中的帧之间的延时判断时间是否与停止位时间匹配。楼主用电脑串口模拟器在1个停止位情况下,发送一条命令看看,传感器有没有回复。再将PLC和传感器连接,在485总线上挂上电脑看看,如果PLC发送的通讯正常,请在程序中,编制一段程序:发送一个字节后,延时0.5毫秒(可调)左右,继续发送下一个字节,直到命令发送完成,这样就模拟增加一个停止位。