quote:以下是引用youzhiwei8在2012-06-07 13:36:27的发言:
那一个PLC读另一个PLC的M位读,或者IB?能给个实例最好,谢谢

两个DP主站不能直接通讯,可以添加一个DP/DP Couple做为两个主站的从站来实现主站之间的数据交换,如果CPU没有其它的从站,可以设置两台PLC一主一从。