对于西门子300 400中的热启动冷启动暖启动PLC上如何操作不是很了解,望大侠指点!

已锁定

like821080

  • 帖子

    728
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-09-05

普通 普通 如何晋级?

对于西门子300 400中的热启动冷启动暖启动PLC上如何操作不是很了解,望大侠指点!

2627

2

2012-06-07 15:39:52

这个是我在论坛上搜到的

● 在暖启动中,从程序开始处以系统数据和用户地址区的初始设置开始进行程序处理(非保持性定时器、计数器和位存储器复位)。保持的标志存储器、定时器和计数器以及数据块的当前值保持(仅当有后备电池,如果使用EPROM 并且CPU的保持特性已赋参数时S7-300甚至可以没有后备电池)。OB100中的程序执行一次然后循环程序开始执行。S7-300只有暖启动,对于S7-300而已,重新上电以及将模式开关从STOP拨到RUN都是暖启动。
● 在冷启动中,执行OB1 中的第一个命令时,读取过程映像输入表,并处理STEP7 用户程序(也适用于暖启动)。删除工作存储器中由SFC 创建的数据块;剩余的数据块具有来自装入存储器的预置值。 复位过程映像和所有定时器、计数器和位存储器,不管它们是否具有保持性分配。OB102中的程序执行一次然后循环程序开始执行。
● 在热启动中,在程序中断处重新开始执行程序(不复位定时器、计数器和位存储器)。在启动时所有数据(标志存储器、定时器、计数器、过程映像及数据块的当前值)被保持, OB101中的程序执行一次。然后程序从断点处(断电, CPU STOP) 恢复执行。这个“剩余循环”执行完后,循环程序开始执行。只有S7-400CPU中才能进行热启动

OB100是在暖启动的第一周期调用一次,OB101是在热启动的第一周期调用一次,OB102是冷启动的第一周期调用一次.暖启动时初始化非保持型数据,热启动时不初始化任何数据,冷启动启动时候初始化所有的数据.

只有S7-400CPU才能进行热启动。
、冷启动是断电后重新上电的一种启动;
、热启动是由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的一种启动.
区别: 冷启动CPU从自检开始并调入程序数据等然后从头执行程序;暖启动CPU不再进行自检,只是从头执行程序;热启动CPU进入STOP前时的程序执行状态接续执行.。

我的疑问是:
1.300,400的冷启动和暖启动是如何操作的?是不是300的318和319也有暖启动
2.400的暖启动是如何操作的,怎样才能由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的,是如何操作的呢?我没有找到,望大侠指点!