回复:如何对 一台cpu313c和2台TP270 进行网络组态

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-07 16:32:07

1楼

在硬件组态里不用组态TP270,实际连接用ProfibusDP通讯线和总线连接器就可以了,中间一个站总线连接器的终端电阻开关置于OFF,另外两个做为总线终端的终端电阻开关置于ON。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。