发布于 2012-06-07 16:38:56
4楼
要说明:这个模式,西门子的MM430、MM440以及G系列都有。
首先就可以做M0(因为所有有载转矩输出都在其上),就是电机轴上什么负载也没有的。初始电压给定不要为0,为零就没有输出电流,变频器就会报“无负载”故障。
那初始电压给定多少呢?你可以看看实测P0350线电阻值。在给定频率=0时,就是直流输出。就从电压给定最小0.1%(P2001=1000V标定,就是1伏啦)开始。
频率给定当然是从调试软件报文,比较准确。
通过测点,你就会发现:
提高输出转矩其实有两条路径:
1、输出电压不变,降低输出频率。
2、输出频率不变,提高输出电压。
反之亦然。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?