两三事可不止!最典型的一次是在某高速线材生产线护航,20:00应该交班,但接班的人没按时到。20:20左右我看了看柜门电流表,2000A左右的轧制电流,很正常,就放心地往值班室走,刚走了4、5步远,恰似一声闷雷在身后响起,接着就是一连串的爆炸,当时的感觉就是象看《地雷战》,整个人呆在了那里!这是参加工作后的第一次炸装置经历。
又是一个不眠之夜。查看现场,BBC的原装柜,750V直流模拟控制系统,直流出线120X10的铜母排熔出了一个大豁口,电压隔离器(塑料)烧变形了。最后找到了一枚烧变形的螺钉,安全部门分析是施工时遗失在柜顶风机罩内的,经长时间振动掉到直流母排上造成短路。
这次事故给我印象比较深是因为放炮声多,下面的则是造成了人身伤害。
是在炼钢现场调试,某天傍晚,我们负责转炉的活儿完了,和司机一起到上料控制室接另外两位同事。刚走到他们所在的主电室窗户外,就见一个大火球从进线柜喷出来了,紧接着是两三声爆炸,然后是同事的喊声。我拔腿就往里冲,刚到门口被浓烟给呛回来了,又跑到窗户前,用石块敲碎了玻璃,让新鲜空气进去,叫同事站到窗户前(门还被烟火封着)呼吸;发现进线柜的电源指示灯还亮着,就冲赶来的业主方管配电的技术人员吼着让其断电。浓烟稍微散去了些,我捂住口鼻冲了进去,两位同事没事——其中一位在刚爆炸时还按分闸顺序停掉了柜内所有电源,让我们笑话了几天——但配合安装的工人有两位被弧光伤着了,后来被送到省城医院看急诊,总算救治及时,眼睛没留下后遗症,只是手和脸颜色比以前白了些。
分析原因:1、配合安装的工人用电焊机,临时电源取自进线柜进线空开(施耐德,160A),他们居然从上火取电!在拆除临时线时不小心造成短路引起爆炸;2、业主配电保护整定有问题,致使下级出现短路故障时未脱扣,使事故扩大。
下面的事虽然与传动装置无关,但我想告诉大家熟悉工艺流程对安全来说也非常重要。
也是转炉炼钢调试现场,技术人员打来电话,说厂家请了几位开炉专家第二天开炉炼钢,问我技术上需要注意什么。经询问,我了解到那些专家不准备烘炉,而是直接兑铁水炼钢。我便让同事找业主负责炼钢的副总,强调烘炉的重要性,奈何咱不是砖家,意见未被采纳!结果我要求同事别呆在主电室,在住地待命。业主不干,非让我们的人在现场保驾护航。主电室正对着转炉,兑铁水时炉口就冲着他们,要多危险有多危险。我叮嘱同事别管设备,找墙壁最厚处呆着。放完鞭炮,随着老总一声令下,早已准备好的天车吊着铁水包往转炉内兑铁。意料之中的事发生了,20吨铁水除少部分留在铁水包内没来得及倒之外,一点不剩地喷了出去,大部分越过主电室房顶直接浇到连铸设备上了,场面据说非常壮观。现场除天车司机没跑之外,砖家带头,一个不剩!