发布于 2012-06-07 20:04:21
5楼
嘻嘻,很好!我已经查了,MASTER DRIVES也有这个功能!同理,S120也一定有。我在想,其实用这个功能以后,矢量控制就逊色不少。首先,矢量控制的最高运行频率,工程型的300Hz,通用型的200Hz,甭管新旧型号的,一律如此。而采用V/F控制的最高运行频率可以是600Hz。而这个“可变电压控制”是V/F控制。所以,运行频率还高呢。如果以2极的异步电机计算,同步转速3000rpm,那么600Hz的运行频率就是36000rpm。太壮观了。这么宽的调速范围都可以转矩控制。厉害了。
另外,这种“可变电压控制”,其实质是调节的转矩控制!只不过,它的范围和限制需要自己来“设计规划”。这个并不难。用上位或PLC都是能完成的。当然如果有工程型变频器,自由功能块的功能也可搞定的。前提条件是,针对被控电机,要实现把他的频率与电压的关系描绘出来。这种实验结果自己建立一个数据库,以后再遇到相同型号的电机,就可以直接调用了,无需再去重复以前的工作。
我是你的朋友