回复:为什么标准的变频器的前端保护要加快熔呢?光用断路器不行吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-06-07 20:36:34

16楼

哦,是这样,半导体快熔,他的保护对象是可控硅或二极管等元器件。他保护不了三极管或IGBT功率器件。

那三极管或IGBT的保护靠的是什么?是自锁电路。也就是通过自身的电流反馈来实现,当电流大到自锁电路的管子导通,主管子就自行关断了。这个过程比快熔要快得多。保护的跟随性非常及时和到位。现在的IGBT模块自身就带这种保护功能的。