在下刚刚独立做项目,是一个生产线的项目,产线非常的长,动作非常的多,用了很多延时、置位复位,计数器,和边沿触发指令。

由于是和其他生产线配合调试的,在调试过程中会经常性地暂停,急停,还会一会儿打到手动,一会儿立刻再打到自动,最后发现程序基本乱套,工人抱怨程序做得不好,无法流畅地调试。

我想了一下,觉得暂停尚可以继续走下去,急停抬出后绝对不可以再继续。但随意的手自动切换难坏了我,难道这也可以继续下去?想请教各位有这样的办法吗?(工人还要求整条线停电后再上电能继续运行下去),求教!!