quote:以下是引用一介书生在2012-06-03 12:34:32的发言:
今天正好手头有一台0.37KW的异步三相电动机(之前外出维修返回的),想起这几天这个帖子讨论的情况,就做了一下实验:3P断路器一个,型号是 DZ47-63 C6 漏电保护开关一个,型号;DZ47LE C16 这两个开关的都是人民的!配电系统是TN-S
(中性点未接地之前)用500V兆欧表测量电机绝缘绝缘在100兆欧作用,空载启动电机,电流在1.0-1.2A左右!用断路器和漏电保护开关电机均运行正常!
把中性点用导线和地线相接(保护零线),把断路器合闸送电-----------------我所预想的情况没有出现,电机运行正常,断路器没有跳闸!测量三相电流均在1.2-1.3A左右,测量接地导线的电流在1.0A左右,把断路器换成漏电保护开关,漏电保护开关送不住,直接跳闸!
由此说明之前自己前面的分析是错误的,对于如果是变频器驱动中性点接地的电机,会不会报故障,等有机会再实验一下!希望以上内容能对 kdrjl 斑和其他人起到帮助作用,也由此说明 shetong 等人所坚持的观点是正确的!

对一介书生非常赞赏。
实验还是有些问题:
1、断路器电流大了,与电机功率不匹配,不能准确说明问题;
2、用零线替代地线不合理,一般地线与零线有电位差,对星点电流有影响。