对一介书生非常赞赏。
实验还是有些问题:
1、断路器电流大了,与电机功率不匹配,不能准确说明问题;
2、用零线替代地线不合理,一般地线与零线有电位差,对星点电流有影响。
呵呵,断路器选得是大了一点,是随手从手头找的,没去可以去根据电机去配比,但是我是用钳形表测量过电流的,电流不大,所以和断路器的大小没关系,如果是相线直接接地或者相间短路,即使用100A的断路器也是会跳闸的
第2个问题呢,我希望你能仔细的去看看我所说的,我说的是TN-S配电系统,所以保护接零(就是地线)和零线的中性点是接在一起的,也希望你能搞明白什么是TN-S
新手不耻于问!