发布于 2012-06-08 06:24:57
37楼
前阵子,我单位的10KV FC出线柜过电压保护器炸了一组,事情的原因是这样的,在厂区的绿化带下面,直埋有一根从临车间出去的10KV电缆一根,临车间的10KV和我所用的10KV都是从110KV变电站同一个母排引出,某天上午绿化带用小型挖掘机械搞施工,不注意那电缆的C相整接地了,当时高压配电室在一楼,低压传动柜在三楼,值班人员在三楼听见爆炸声,打电话给我,我速赶到一楼高压配电室,整个房间里烟熏弥漫,赶紧把10KV主进线开关柜分闸(其实当时110KV变电站母线出线已经跳闸)各个出线柜分闸,然后查找爆炸点,这才发现一组高压贵的顶部防护盖已经被掀翻,跑到旁边的柜子顶上,打开柜子检查,过电压保护器已经碎了,等把事故原因搞清楚后才知道,临车间只是出线柜开关跳闸而已,未有任何损失,我这里损失除一个过电压保护器之外,还有3块高压柜保护装置的板子也被烧坏,造成通讯中断(用的是PDS系列的保护装置),当C相接地时,瞬间拉高了A,B两相的对地电压,超过了过电压保护器耐压范围,是造成这次事故的主因,至于保护装置,应该是外部窜入大电流所导致,估计应该和装置的接地处理有联系(20多个装置,烧了3个)
新手不耻于问!