11楼

quote:以下是引用上海合作组织在2012-06-05 20:38:57的发言:
低压(两台低压侧为AC380变压器)并母联条件是什么?最多能运行多久?

两种情况:
一、两台变压器在同一母线上并联运行的条件:
1、变压比相同(允许误差在±0.5% 范围内)。
2、短路电压相同(允许误差在±10% 范围内)。
3、变压器的极性相同。
4、容量比不宜过大,在3:1范围内为宜。
二、两段来自不同上级变压器的的母线带变压器的并联运行:
1、电压相同
2、相序相同
3、上级变电所合环运行