3楼

我看的是3RW44的系统手册,3RW40没有33和34不过在下载中心里有
怎样在 SIRIUS 软起动器3RW40中为触点13/14参数设置 ON / RUN 模式:

RUN 参数化:

- 只要 Device LED (绿色) 在闪烁,则按下 RESET MODE /MAN 按钮 (时间 > 2s)。

- 保持 RESET MODE / MAN 按住不放,然后同时按下 RESET / Test 按钮(时间 > 1s)。
然后 LED Device 状态变为 ON (红色) 且 LED STATE / BYPASSED 慢速闪烁 (触点13/14 为 ON 模式)。

- 释放这两个按钮

然后再次按下 RESET MODE / MAN 按钮 (时间 > 1s)。LED DEVICE 为 ON 且 LED STATE / BYPASSED 快速闪烁 (触点13/14为 RUN 模式)。
- 释放 RESET MODE / MAN 按钮

之后必须保存 RUN 状态。
请按下 RESET / TEST 按钮 (时间 > 1s)。

SIRIUS 软起动器3RW40参数现在已更改为 RUN 功能。

ON / RUN 功能说明:
ON = 当软起动器得到起动信号时,触点13/14闭合