quote:以下是引用wangjian160在2012-06-07 15:20:36的发言:
这阵子和单位的工程师跑了几个现场,呵呵,对你所说的内容略知一二,现在我有个问题,不是说PROFIBUS总线和USS总线不能同时接入吗?请问你是怎么实现的呢?哈哈哈,待我们工程师问的。
顶你!