2楼

F0395已解决,这个问题是验证测试失败。我的操作步骤如下:
P0003=3
P0010=95
P9761=12345
P7844=0
P3900=1
然后,BOP显示BUSY,再一次自检。自检完毕就不要报F0395这个故障。
A0702查了一下原来就是没有接以太网。倒不影响操作试机。还不知道怎么可以屏蔽这个报警显示。