回复:来自西门子技术支持热线的故事:SINAMICS S120 F01910故障的处理

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-08 15:28:01

1楼

客户:我这边是一个生产机械,DP线和动力线是挨在一起的,因为空间比较狭窄,走线也不怎么自由。但两者重叠的部分就1米左右啊,应该没问题吧……
----- 不够严谨的布线和走线, 以后很奇怪的现象接踵而来。当初, 为什么不把设计考虑得周全呢?

工程师:那问题一定就是出在这里了!您可以另接一根DP电缆,不要走现有的路径,把DP电缆和动力线分开试一下。我想故障现象应该就消除了。
----- 冷静地分析, 拿出对策来解决问题。很精彩!