quote:以下是引用008982在2012-06-08 13:15:09的发言:
从供电的角度,零线和地是相接的。从用电的角度零线和地线是不可混用的,否则不用分零线地线了。黄绿线就是地线,电机接黄绿线叫接地,不叫接零。
TN-S系统的零线分为工作零线和保护零线,保护接地和保护接零严格来说是两个不同的概念,在TN系统中不允许同时出现保护接零和保护接地的情况出现!但是通常情况下,口头表达“接地线”在TN-S系统里就是保护零线,而且通常用PE来表示,在三相五线制里面按照常见的标准来按颜色分类
“A相黄,B相绿,C相红,N相黑,PE黄绿双色(中国)
A相棕,B相黑,C相灰,N相蓝,PE黄绿双色(国际)”