你的逻辑和你要求的不一样!
A(
L #INC_ADD
L 0
<>I
A #manual_opeartion
A #switch_ON
)
这段指令中
L #INC_ADD
L 0
<>I
不起作用,
你想要求的应该是 #INC_ADD不等于,且 #manual_opeartion和 #switch_ON都为1的第一个扫描周期 MW50 才减1的吧?
应该是
A(
L #INC_ADD
L 0
<>I
)
A #manual_opeartion
A #switch_ON
FP #fp_1
= m0.0
活到老,学到老!为了生活学习吧!