发布于 2012-06-08 21:18:36
51楼
TN-S系统的零线分为工作零线和保护零线,保护接地和保护接零严格来说是两个不同的概念,在TN系统中不允许同时出现保护接零和保护接地的情况出现!但是通常情况下,口头表达“接地线”在TN-S系统里就是保护零线,而且通常用PE来表示,在三相五线制里面按照常见的标准来按颜色分类
“A相黄,B相绿,C相红,N相黑,PE黄绿双色(中国)
TN-S,T:地,N:零,S:分开。
N不是相,N是零线。PE叫保护线,即常说的接地线。TN-S系统中,零线不再作为保护线使用。