回复:欢迎大家来讨论SINAMICS驱动如何来实现负荷平衡?

源哥

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-08 21:37:14

39楼

主从控制方式的选择必需根据现场应用的情况来选择,即使是同一种方式应用在两条相同的设备上,可能控制方式也需要改变,例如我所遇到的情况:
挥发锌用回转窑,两台110KW电机用MM440驱动作主从控制。同步控制方式为第二种方式,主从都是速度控制,因为从机用力矩控制,窑抖动的现象确实存在,而两者用速度控制,这个问题完全解决。另外,我的控制不带编码器,自动时为DP通信控制,手动时为模拟量控制。
在使用过程,1条窑只需要将计算出来的速度同时给定给2台变频器,不需要从机速度超过主机2%,运行4年来,一直没出过什么问题,而且二者电流非常平衡,误差不超过2A。
而新建的一条同样大小的窑,使用同样的驱动装置、电机和控制方式,就必需在程序中将从机速度超过主机3%后才能基本上满足两者的电流基本平衡,但还是相差8A左右。