你是哪个单位的?做的发动机试验是汽车的?还是...?测功机的功率是多大的?

既然是受过6SE70的培训,那S120与其原理相同。就是硬件和软件版本的升级。控制模型是一样的。关于恒转速和恒转矩控制以及测功机特有的函数(阻力方程)控制,既可以在s120内部做,也可以在上位的DSP做。我认为在装置内做更具特色。扭矩控制一定要做闭环控制,也就是把测功机的轴转矩引入装置内,做PID运算。这样才符合发动机台架性能试验的需求。

关于通讯,有CAN口就有协议。这个可以通过400技术热线求助支持。