回复:各位老师,Date_and_Time数据格式,日期和时间对应的地址是怎么分配的?

Blue Sea

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-08 23:19:07

1楼

仔细看了下帮助,发现例程里面的地址弄错了,应该是DB2.DBB0~DBB5分别对应Year/Month/Day/Hour/Min/Sec,不应该是DB2.DBB1~DBB6。

程序更改后,经测试,已经OK,因此下面的链接例程,最好修改一下,免得误导别人!

http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0133.zip