[quote]
以下是引用shetong在2012-06-09 08:02:57的发言:你第一张是TN-C第二张是TN-S按照你给出图没错,你给出图与国家标示(保护接地)不符,
特别是集体用电供电系统,不允许保护接零!让我很奇怪,也很不理解 (TT系统不允许保护接零)[/quote
你说我所贴的图不是国标的,那请你贴上来看看,而且最好把IT TT TN配电系统的图都贴上!我上传的是TN系统的两张图,是典型的保护接零,当然和保护接地标识不同啦!!
现在把我所在书上看到的这句话贴上来 以证明我不是信口雌黄!!
最近很奇怪,kdrjl 斑最近怎么在这个帖子里潜水啦!!