可能你还没理解plc程序的执行原理.
network 1
ld i0.0
= q0.0
network 2
ld i0.1
= q0.0
这就可以了.
plc在一个扫描周期开始的时候,去读所有的输入点的状态,然后储存在输入缓冲区中.在程序执行当中,使用的输入点的状态一般都是从输入缓冲区读取的.
以上面的例子来说,首先plc检测i0.0和i0.1的状态,看他们是0或1,然后把他们存人输入缓冲区,在netwrok 1中,看i0.0是否为1,如果为1,则q0.0为1,否则q0.0为0
network 2也是同样.然后再根据q0.0,q0.1的状态,进行实际输出.程序是始终在循环执行的.