S7-200CPU之间做一个简单的modbus通讯。
步骤:
要使用modbus协议必须先在STEP 7 Micro/Win上安装指令库 ,modbus主站协议只支持STEP 7 Micro/Win V4.0 SP5及其以上版本.。
分4步: 1. 硬件设置 2. 参数匹配 3. 指令库的存储地址 4. 保持寄存器值得传输
1. 硬件设置
modbus通讯是在两个S7-200 CPU的0号通讯口间进行的(最好每个CPU都有两个通讯口)。在主站侧也可以选择相应库文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通过1号通讯口通信。通讯口1与Micro/WIN建立PG或PC连接,两个CPU的通讯口0通过PPI电缆进行连接(电缆的 针脚 连接为2,3,7,8)。
2, 参数匹配
对于modbus通讯, 主站侧需要程序库 "MBUS_CTRL" 和 "MBUS_MSG", 从站侧需要程序库 "MBUS_INIT" and "MBUS_SLAVE"。
在 Micro/WIN 中您需要为主站和从站新建一个项目, 必须要保证主站与从站的“Baud”和"Parity"的参数设置要一致,并且程序块"MBUS_MSG"中的"Slave"地址要与程序块"MBUS_INIT"中的"Addr"所设置的一致 ,Micro/WIN“系统块”中设置的0通讯口的波特率与modbus协议无关("Mode" = "1")。
3.,库的存储地址
项目完成后必须要在Micro/WIN中定义库的存储地址,当定义完存储区后, 要保证在任何情况下不能再被其它程序所使用 (主站侧: "DataPtr" + "Count" 从站侧: "HoldStart" + "MaxHold")。
4,保持寄存器值的传输
将程序下载到相应的CPU后,可以在状态表中给主站侧的V存储区赋值,然后监视从站的变化。
说明:
在 STEP 7 Micro/WIN 中,modbus RTU 协议和 USS 协议操作库位于操作树的“库”文件夹中。modbus 函数库要求 STEP 7 Micro/WIN 为 V3.2 或更高版本。这些库是附加函数库,并非组态软件 STEP 7 Micro/WIN 的组成部分。
如果需要使用 modbus RTU 协议,必须购买“SIMATIC STEP 7 Micro/WIN ADD ON: Function Library V1.1 (USS + modbus) for STEP 7 Micro/WIN 32”软件。
安装顺序:
先安装“STEP 7 Micro/WIN 32 Toolbox V1.0”(包括库),然后安装“STEP 7 Micro/WIN”。