呵呵,MM4变频器不会那么“傻”。同时接触器和运转命令,即便充电完成,变频器也不会因为存在ON信号开始运转的。
正确的做法就是变频器的继电器输出端(故障信号)串在接触器的控制回路中。
启动命令直接使接触器闭合;变频器上电;命令保持到变频器的继电器输出端(故障信号)置一;接触器控制回路自锁同时变频器ON命令闭合;启动命令撤除。