回复:/FC位求解

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-10 17:18:44

3楼

逻辑操作最开始时/FC是0,不过没有看到哪里有详细说明,从首次检测位,控制逻辑的开始,这样的描述理解的。控制逻辑开始也就意味着当前逻辑操作指令和之前的逻辑无关,比如数学计算里的括号,当遇到括号时,先不考虑前面的计算结果,先计算括号里的算式,相关嵌套指令就是这样。
将/FC位复位就是将/FC位置。

" 如果/FC位为0,开始新的逻辑操作,({是否就是跳过这个语句不执行而去扫描下个语句了?})"

开始新的逻辑操作,就相当于RLO的重新开始,就不考虑之前的RLO了,像嵌套指令是把先前的RLO压栈,嵌套结束才用当前的RLO和之前压栈的RLO进行运算,和括号运算一样。