发布于 2012-06-10 17:41:01
3楼
我的用法:
在OB1的第一段里,产生这个标志
分两步:
第一步,写一个常“1”标志M0.0,相当于SM0.0
第二部,用这个常“1”标志的上升沿M0.2去激活另一个标志M0.1
这样M0.1,就是在每次上电时只导通一个扫描周期,相当于200的SM0.1
代码如下:
O M0.0
ON M0.0
= M0.0 //常“1”标志
A M0.0
FP M0.2
= M0.1 //只导通一个扫描周期
需要注意的是:M0.0 M0.1 M0.2不能设置成断电保持
工控生活、精彩人生