回复:mm440与电脑连接?

rance

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-10 17:42:38

14楼

quote:以下是引用yming在2012-05-25 16:41:52的发言:
quote:以下是引用龙梓在2012-05-25 12:44:31的发言:
quote:以下是引用yming在2012-05-22 13:46:42的发言:
要设置一下Online Settings\ PC/PG 选COM口。
然后Set up an Online..、点击Start 自动搜索。

com口设置了,自动搜索搜索不到,这个29、30连接就可以了吗,看论坛里有0 v、10v什么的,这个USB转485的装置你们用的哪个呢?谢谢

最好用西门子的PC连接件(很便宜的),用个市售USB-RS232转接口(2.0 好点的)即可。
如果要接29、30需要特别注意:
1、要用有源的转换器(有外接电源)。
2、两根通讯线不可接反(反了,29、30端子口就烧了。)
3、最好把包装盒里的终端电阻接上。
总之,采用COM口通讯要格外小心,成本也不低,还有一定风险。不值当。


您好,我现在需要用PC,VC++编程对MM440进行变频,我想问一下,连MM440的连接件和连电脑的连接件分别用什么产品?然后VC++可以实现对MM440进行控制吗?谢谢您