急,生产线停了,大神进来帮帮忙

已锁定

liam678

  • 帖子

    14
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-03-14

普通 普通 如何晋级?

急,生产线停了,大神进来帮帮忙

1687

4

2012-06-10 20:11:11

德国生产线,一个315F PLC 下面带N个IM151从站,分两个地方控制柜,A柜和支线B柜用光纤连接,然后在转成BUS线和CPU通讯。

现象和解决方法:人机界面报警,安全PLC,从站 地址6 7 8 错误,生产线电脑复位,从新启动生产正常,连续两次。
第三,四次电脑复位不起作用,生产线断电重启,恢复正常。 目前生产线恢复正常,LZ担心再出现问 题。。。
疑问1:怀疑从站IM151 6 7 8 有问题,但是没做任何动作,只是断电重启生产线就恢复正常了,
疑问2; 从站从站IM151 6 7 8 接头,都看了也没有发现什么异常,如果接头或线有问题,为什么重启了就恢复正常
疑问3,去年出现过一次,这个情况,时间过了一年,今天再次出现
疑问4; 生产线经常自动停车,人机界面报警显示急停激活,我们生产线有N个急停,这些急停接在各个 IM151 从站上面,而且每次急停被激活的都不是在同一个从站,控制室电脑复活就能重新启动生产线,我们确定没有人按急停按钮,如果同一个急停经常出问题,那就好办了,现在是各个从站的急停,偶尔就会显示被激活,生产线就停了

315F安全PLC诊断缓冲器报警记录如下;
F-I/o input depassivated Event ID: 16#78E5
F-i/o depassivated
Monitoring time exceeded at the safety frame detected in the F -CPU
Logical base address;180
F-i/o database number: 848
External error, Outgoing event

F-I/o input channel passivated Event ID: 16#78E3
F -i/o input channel depassivated
Channel 0
CHannel 1
Logical base address:180
External error,Outgoing event


那位大神能帮我解答解答上面的问题,好像帖子不能发图,不然我把图发你们看看了

一激动发到S7200上面去了,从发一遍
急,生产线停了,大神进来帮帮忙 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54658条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。