楼主,看了你的故障描述,可能的原因有:
1、因设备震动,造成某些接线松动,最好把现场各紧停回路的端子全部紧一下,控制柜内的接线端子也紧一下。特别是输入地址180区域的外部设备。
2、Profibus从站6、7、8总线连接器如果没有松动,可能是干扰引起,建议检查一下变频装置的接地是否良好。也有可能控制电源接线松动,造成接触电阻增大,将控制电源电压拉底,造成IM模块不能正常工作,从而造成你上面的故障。如果故障还出现,实在不行将6、7、8从站的IM模块换成新模块试试。(仅供参考)