quote:以下是引用简简单单过着在2012-06-07 11:58:09的发言:
不好意思哟,我上传不了图片我写成文字的方式,你们按照这个方式编写就可以了
偏差2=偏差1
偏差1=偏差2
偏差=设定值-测量值
比例项=比例系数x(偏差-偏差1)
积分项=比例系数x采样周期x偏差/积分时间
微分=比例系数X微分时间x(偏差-2x偏差1+偏差2)/采样时间
增量=比例项+积分项+微分项
输出=前次输出+增量
这个里面就是套用PID增量式的公式计算的,已经用于工程中,很稳定
欧姆龙的可以用C语言编写,西门子1200的用梯形图编写稍微有点繁琐


V11SP2版的软件,S7-1200也支持SCL的!和欧姆龙里的ST语言一样了(它不是C语言,而是类似于pascal语言或者更简单地说类似于basic语言)

而且欧姆龙的编程软件有个特么恶心的地方,一旦你使用了FB的话,那么主程序里就只能用梯型图编程了,再也变换不成语句表了! 试过三菱的软件也是如此, 倒是松下出的面向欧洲的FPWIN Pro是比较纯正的IEC编程软件。