回复:12脉动怎样实现?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-11 14:20:30

1楼

西门子变频器能做12脉动吗?
-- SINAMICS S120 装机装柜型整流, G150柜机可以实现12脉动整流; G120, G130不能实现12脉动整流.

12脉动整流怎样做?
-- 使用三相裂解变压器, 变压器的二次侧一个线圈用星型连接, 另一个用三角型连接,电工角相位差30.
相位差30度的供电至两路整流(每路为一个或两个整流装置), 在中间的直流侧可以得到12脉波的直流电压. 这样可以消除5, 7次等低次谐波, 那么电机的转矩脉动会改善很多.

在变频器这边能不能做,比如 S120 ,G120 ,G130 ,G150 ,能用主从的关系实现12脉吗?
到目前为止, 没听说过在不需要三相裂解变压器的前提下, 变频器能用主从的关系来实现12脉整流.