回复:请教:PLC跳停什么原因?有什么好点的办法解决吗?

kaoking

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-11 15:45:08

7楼

STOP caused by I/O management 你的原因和我碰到的很像。后面在模块输入输出过多的时候,要是负极没接会出现跳停,就是启动一会就停止了。在输入输出不多的时候可以不用的。我的就是厂家电工没接只把线都串一起了没接到负极经常出现跳停找不到原因。后来我接上运行到现在很正常。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。