回复:西门子200与组态王通讯请教与直播

花O花

  • 帖子

    417
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-11 20:06:09

8楼

quote:以下是引用www123456在2012-06-11 07:44:34的发言:
quote:以下是引用花O花在2012-06-10 19:53:00的发言:
quote:以下是引用www123456在2012-06-09 14:25:26的发言:
quote:以下是引用花O花在2012-06-09 13:30:54的发言:
哪离散型的怎么知道我要表示i0.0还是I0.7?

寄存器输入为i0.0,数据类型为bit。

不行,提示寄存器名称错误!!





没问题呀,我的版本是6.53的,是不是您的版本较早,不支持BIT类型。

已解决,将通信调成PPI的就好了,可是PPI连接232的那几个针脚呢?3和8?
不退 不降 不悔