回复:请教:PLC跳停什么原因?有什么好点的办法解决吗?

昵称已存在

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-11 20:44:05

8楼

quote:以下是引用kaoking在2012-06-11 15:45:08的发言:
STOP caused by I/O management 你的原因和我碰到的很像。后面在模块输入输出过多的时候,要是负极没接会出现跳停,就是启动一会就停止了。在输入输出不多的时候可以不用的。我的就是厂家电工没接只把线都串一起了没接到负极经常出现跳停找不到原因。后来我接上运行到现在很正常。

哦!你的现象是输入输出模块没电源了,于是CPU读硬件组态里的模块就读不到了.然后就出现故障了,但CPU读硬件模块应该是通过背板总线来读的吧,开关量模块有无电源好象对CPU没关系的吧.