使用1KF02 AI模块(8通道),监测PIW通道值在正常值与32767之间跳动厉害,新手不知如何解决?请帮忙
我用了两个1KF02模块,假设分别记为模块1和2。模块组态情况:
模块1前四个通道组态为电流信号,后四个通道组态为RTD Pt100通道;模块2的前六个通道组态为RTD Pt100通道,后两个通道空置,在STEP7将其禁用。电流信号按两线制接线,PT100按三线制接线,且都接了浪涌保护器。模块1上的M-互连,模块2上的M-互连。
现出现如下情况:
1、我用一个信号发生器模拟PT100输入,每次只接一个通道,将其余的RTD通道都禁用,显示正常;如果再激活一个通道并接上固定电阻,则接信号发生器的那个通道就显示不正常,监测其PIW显示,在正常值与32767两者之间变动。
2、将10个RTD通道全部接上固定电阻,显示正常,但只要其中任何一个通道接上信号发生器,则其PIW通道值就在正常值与32767两者之间跳动。(信号发生器确定是好的)
打电话至西门子,说是通道干扰问题,将模块的M-互连,未使用的通道禁用。我已经照做了,可还是不行,本人新手,在学校认识这方面的人不多,请哪位大侠指点一下。