MM 440 定时器的输出如何设置到I/O??

已锁定

小雨同学

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2012-06-11

黄金 黄金 如何晋级?

MM 440 定时器的输出如何设置到I/O??

957

4

2012-06-12 00:08:08

我需要将变频器的启动信号,同时启动定时器1,并延时150S,定时器1的输出在继电器1上输出。麻烦工程师帮忙解决!!!!
不知道哪里有设置问题!

P1000=3 / / 固定频率
P701=99 / /端子数字输入1
P840=722 / /端子数字输入1 设置
P2849=722 / /端子数字输入1启动定时器1
P2800=1 / /选择定时器功能
P2802=0 / /激活定时器1
P2850=150 / /延时时间
P2851=1 / /通电延时
P1016=1 / /直接选择频率
P1020=722 / /固定频率数字输入1
P1001=50 / /频率
P0731=2852 / /将R2852定时器1的输出送到继电器1并输出