楼主比较悲催啊,去年我的一个工程上,也是一根信号线和控制线接反了,我去现场调试前安装队已经把设备就地都起过调试完了,结果我去自控调试时,把那台设备打到远控,在控制室就闻到糊味了,最后烧了一组8个点,还好还好!