发布于 2012-06-12 10:06:14
1楼
1.PCS7中不要使用PIW,要使用IW
2."第一个的input address为PIW100 – PIW 107,第二个的input address为IW108-115"这个地址分配也有问题。WORD占2个BYTE的,因此应该是IW100~IW106;IW108~IW114
3.SYMBOL都是全局的。无论是在CFC中通过OPTIONS -> SYMBOL TABLE;还是在硬件中在hardware configuration窗口中右键点模块à edit symbol;
4.你说的问题原因不应该的。试着将其他的问题先解决掉,看看是否此问题就解决了!
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。