回复:求助 IW PIW 变量显示问题

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-12 10:06:14

1楼

1.PCS7中不要使用PIW,要使用IW
2."第一个的input address为PIW100 – PIW 107,第二个的input address为IW108-115"这个地址分配也有问题。WORD占2个BYTE的,因此应该是IW100~IW106;IW108~IW114
3.SYMBOL都是全局的。无论是在CFC中通过OPTIONS -> SYMBOL TABLE;还是在硬件中在hardware configuration窗口中右键点模块à edit symbol;
4.你说的问题原因不应该的。试着将其他的问题先解决掉,看看是否此问题就解决了!
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。