回复:请教:PLC跳停什么原因?有什么好点的办法解决吗?

kaoking

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-12 11:31:41

9楼

quote:以下是引用昵称已存在在2012-06-11 20:44:05的发言:
quote:以下是引用kaoking在2012-06-11 15:45:08的发言:
STOP caused by I/O management 你的原因和我碰到的很像。后面在模块输入输出过多的时候,要是负极没接会出现跳停,就是启动一会就停止了。在输入输出不多的时候可以不用的。我的就是厂家电工没接只把线都串一起了没接到负极经常出现跳停找不到原因。后来我接上运行到现在很正常。

哦!你的现象是输入输出模块没电源了,于是CPU读硬件组态里的模块就读不到了.然后就出现故障了,但CPU读硬件模块应该是通过背板总线来读的吧,开关量模块有无电源好象对CPU没关系的吧.

刚开始我也是这么理解的,后来接上后就没问题。我怀疑是输入输出过多要是没有接负极电流都走背板线的话对CPU电源供应的信号电源有影响,导致传输出错,报IO管理故障,而这种情况如果刚好电流处在临界状态的话就会出现时好时坏的,查不到原因。当然这只是个人猜测。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54713条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。