大家好,我们公司做的设备中,使用了FM357-2这个模块
在对比公司的程序和FM357-2的样例程序 时,发现一个问题,关于version of uer program 的问题,
初始化程序在OB100里面,
样例程序中,
CALL "RUN_UP" // Startup section of basic functions in OB 100
FMDB_NO :=30 // db number for FM357-2 signals
FMLADDR :=256 // I/O address of FM357-2
USERVERS :=100 // user version (for example: 1.00)
FMCOMM :=FALSE // CPU/FM357-2 communication
FMSYNC_IF:=FALSE // synchronization interface CPU/FM357-2
在公司的程序里面,
USERVERS :=110,
在英文手册里面,是这样解释的
Version of user program for display in parameterization tool。
但是,我实在是个新手,不知道在parameterization tool 里面怎么找到这个版本号
希望大家不吝赐教啊,
谢谢