2400波特率很低,一个字节传送约需4ms,因此用程序模拟一个额外的停止位,可操作性比较大。
比如每隔5ms发一个字符,就能模拟2个以上停止位(没试过,你自已试吧)。保守一点你就6ms发一个字符。
这主要指S7200发送。收没问题,直接用RCV就行。