楼主可以参考一下:
1、建一个BOOL类型内部变量Sel_To_Remote ,和一个Float类型的内部变量IO1_TAG;
2、在远程按钮里面写点脚本
SetTagBit("Sel_To_Remote",1);
SetTagFloat("IO1_TAG",GetTagFloat("MD100_TAG"));
组态一下远程按钮:Sel_To_Remote=TRUE显示远程按钮为绿色,表示选择在远程模式;Sel_To_Remote=FALSE为灰色,表示不在远程模式。
3、在本地按钮里面写点脚本
SetTagBit("Sel_To_Remote",0);
SetTagFloat("IO1_TAG",GetTagFloat("MD120_TAG"));
组态一下本地按钮: Sel_To_Remote=FALSE显示本地按钮为绿色,表示选择在本地模式;Sel_To_Remote=TRUE为灰色,表示不在本地模式。
4、连接IO1_TAG到IO域1。