感谢kdrjl,说得非常详细了,就是关于“设置一个开关量的接口,作为参数组转换命令”,这个是不是如图设置bit1信号源置为高电平即可?
quote:以下是引用kdrjl在2012-06-11 23:28:47的发言:
P1300这个参数是“离线”操作的,也就是不支持运行中(在线)状态。
设置方法很简单,因为两组参数的电机是同型号的,所以先对参数号“0”组调试和优化。并设置好“过程布线”(也就是所有的工艺参数)。然后执行“参数拷贝”功能,把“0”组拷贝到“1”组中去。然后将“1”组的P1300=21,“0”组的为20就行了。
哦,别忘了,设置一个开关量的接口,作为参数组转换命令。