回复:使用1KF02 AI模块(8通道),监测PIW通道值在正常值与32767之间跳动厉害,新手不知如何解决?请帮忙

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-12 22:49:19

5楼

quote:以下是引用刹那之间在2012-06-12 11:59:12的发言:
quote:以下是引用茂林修竹在2012-06-12 09:34:05的发言:
你的问题我曾经也遇到过,你试试将干扰频率改变下.

是不是两个模块的干扰频率可以改为不同,比如一个为50HZ, 另一个为60HZ? 设备没在身边,回头试一下。

一般干扰频率都设置为50HZ,不用修改。
No discussion, no outcome.