发布于 2012-06-13 13:10:26
1楼
哈,源哥。你一口气提了这么多问题,真的hlod不住。刚好公司前段时间上了一台全变频的港机(有4台变频装置),和你目前需要改造情况有些类似。可惜PLC和变频装置不是SIEMENS的,比较生疏。现在也真在学习阶段,和你交流一下。
1、我发现闭、合斗电机和提升、下降电机都是75KW的变频电机,变频装置是110KW重载型的,大了2个档次,并且需具备运行在4个相限功能。配有进线电抗器和制动电阻。
2、控制方式与原来基本相同,主令控制器四方向1、2、3、4档固定变速+编码器的开环转矩限幅控制。
3、在自动模式,PLC抓取编码器开斗位置和闭斗位置,当抓取物料闭斗位置达到,主令控制器打到上升档延时一秒,液压刹车自动打开,可以不松脚踏开关2台电机同步上升,并调整到相同的转速,完成追绳动作。手动模式的话就是凭操作员的经验来实现追绳同步动作了。
4、联动台的控制方式比原来多了些功能,并且开、闭斗钢丝绳和上升、下降钢丝绳有5种切换模式。
5、上面已描述,不重复了。
6、采用PLC通过DP与变频装置通讯的控制方式。
7、就要看装置的操作手册了,每个厂家的变频装置不一样啊。(仅供参考)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”